belok5
Здравствуйте. Есть необходимость выполнить проект электроснабжения встроенного пище-блока полного цикла ( разделка, готовка из сырья) в административном здании. К сожалению, у меня есть пробел в вопросах требований к щитовому оборудованию и к материалам кабеленесущих систем в данных помещениях, поэтому буду признателен, если кто подскажет нормативы в этой области.
P.S. Пока мне только удалось выяснить, что лотки нужны из нержавейки, однако никакого документа найти на эту тему документа мне не удалось
Shturman1
Есть кое-какие мысли на счет лотков в пищеблоке. На них будет скапливаться всякая фигня от жарки, парки и т.д. которая поднимаеться вверх и оседает на лотках. Конструкция лотков не даст нормально их очищать от этих отложений а очищать надо так как санепидемстанция может написать замечание. Поэтому ИМХО удобнее будет использовать цельные короба.
На счет щитов, то оболочки должны иметь защиты вроде не менее ІР44. И насколько я знаю установка щитов не разрешаеться в горячих цехах пищеблока.
Гость сочувствующий
Не доводилось встечать кабельных конструкций в пищеблоках, только трубные разводки в стяжке пола. Распредщиты тоже вынесены непосредственно из помещений пищеблоков, располагались в других помещениях. Непосредственно в помещениях пищеблоков устанавливались только коммутационные аппараты и аппаратура управления, естественно в соответствующей оболочке.
belok5
В том-то все и дело, что все понятно на интуитивном уровне, но вот нормативно ничего не найти.
по трубам в полу - проморгали момент укладки плитки, будем делать опуски, благо оборудования не у стен очень мало

и еще - а как определять, на что ставить дифф. защиту, а на что - нет? все в воде либо в опасной близости, горячее/холодное, куча переносного оборудования, все из нержавейки
FRAER
belok5, важнее СУП правильно организовать, имхо
belok5
суп идет отдельно, тут спору нет, без этого никак. но мне нужно, помимо монтажа, еще проект сделать, в том числе и под экспертизу
Гость сочувствующий
Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 11:40) *
...
и еще - а как определять, на что ставить дифф. защиту, а на что - нет? все в воде либо в опасной близости, горячее/холодное, куча переносного оборудования, все из нержавейки

СП 31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
ПУЭ, "7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается."
belok5
прокладывать, естественно, будем кабели.
в рекомендации слишком расплывчато, уже читано. например, есть бойлер с непосредственным подключением, и я на него буду ставить УЗО, т.к. это требование как минимум производителя. А по СП я, теоретически, могу не ставить - стационарное оборудование
Олега
Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 11:40) *
по трубам в полу - проморгали момент укладки плитки, будем делать опуски, ..

Проект после отделки - интереснейшее занятие. icon_biggrin.gif
Попробуйте рассмотреть разводку по перекрытию в подвале. Выполнял так при малой высоте стяжки пола в цеху.

Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 11:40) *
В том-то все и дело, что все понятно на интуитивном уровне, но вот нормативно ничего не найти.

СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП2.08.02-89. Проектирование предприятий общественного питания


Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 14:17) *
прокладывать, естественно, будем кабели.

Голимым кабелям нефиг в цехах делать, имх. С учетом требований СанПиН 2.3.6.1079-01 по уборке. "В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств"."Не реже одного раза в месяц проводится генеральная уборка и дезинфекция. При необходимости в установленном порядке проводится дезинсекция и дератизация помещений".
belok5
Увы, пище блок и есть подвал, ниже ничего нет. Вообще рассматриваются прокладку в запотолочном пространстве в лотках из нержавейки, а опуски - в таких же гофротрубах, у дкс как раз вся линейка есть
Норматив хороший, но старый, завтра поищу действующий, есть там такой
Олега
Цитата(Олега @ 16.1.2015, 16:59) *
Голимым кабелям нефиг в цехах делать, имх.

А в гофрах и подавно, на крайняк гладкие трубы.

Цитата(belok5 @ 18.1.2015, 15:02) *
.. завтра поищу действующий, есть там такой

Назовите вслух номерок.
belok5
В гофротрубах из нержавейки.

По СНиПу, увы, печальные данные - в 2011 был введён СНиП 31-06-2009, и с его введением, на основании приложения В( в самом конце) все пособия отменяются..
Олега
"Не надо понимаешь драматизировать ситуацию" (Бориска) icon_wink.gif
В том же абзаце: "Их использование допустимо в пределах действующей нормативной документации".
Немного новый СНиП на столько же пуст, как и предыдущий. А приложений к нему ваще нет.
К сведению,
СНиП 31-06-2009 актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89
СП 118.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
Тока там тоже ни шиша icon_sad.gif

Цитата(belok5 @ 19.1.2015, 5:30) *
В гофротрубах из нержавейки.

Зачем они там? Для красоты? кто их будет чистить от жира? Зачем заводить ОПЧ ? чтоб потом было чего землить ? Может сильно дешево достались и деть некуда ?
Скрытая проводка в мое понимании самое то.
belok5
Цитата(Олега @ 19.1.2015, 14:54) *
В том же абзаце: "Их использование допустимо в пределах действующей нормативной документации".

Увы, мой инспектор читает эту фразу как - все, что из пособия отражено в действующих нормативах, возможно. все остальное - мои выдумки.
В СП последнем понравился следующий пункт:
7.49 Используемые при строительстве материалы и изделия, подлежащие гигиенической оценке в соответствии с утвержденными Минздравсоцразвития России перечнями видов продукции и товаров, должны иметь гигиеническое заключение, выданное органами и учреждениями государственно-эпидемиологической службы.

P.S. Из-за игры моего руководства в большую политику скрытой проводки нам делать уже не дадут, так что все только открытая.
Олега
Цитата(belok5 @ 19.1.2015, 15:47) *
Увы, мой инспектор читает эту фразу как - все, что из пособия отражено в действующих нормативах, возможно. все остальное - мои выдумки.

Совсем больной.. бывает.
Принесите ему новый СП и пусть найдет там как делать. Если СП пуст, значит вообще не делать ? Что за бред..
Нормативами определены нормируемые параметры. Если никаких других норм нет, значит остальные параметры не нормируются. Можем пользовать приложение, или на свое усмотрение.
Др.словами, если в действ.док. уже что-то отражено, то использовать то же самое из старого Приложения и смысла нет. Дублирование ретром - глупость.
К тому ж этот вариант СНиП почил, да здравствует СП 118.13330.2012, в нем запрета нет. Укажите на это обстоятельство. icon_cool.gif Ссылаться на недействующий НД не законно.

Цитата(belok5 @ 19.1.2015, 15:47) *
P.S. Из-за игры моего руководства в большую политику скрытой проводки нам делать уже не дадут, так что все только открытая.

На крайняк в гладких жестких ПВХ.
Ваш шеф вступил в президентскую гонку ? вроде рано.. Или признал Новороссию ? icon_wink.gif
belok5
Цитата(Олега @ 19.1.2015, 16:43) *
Ваш шеф вступил в президентскую гонку ? вроде рано.. Или признал Новороссию ? icon_wink.gif

Скажем так - у нас любительская лига)) По деньгам шеф готов восстановить все после перемонтажа, однако коллеги из смежников и иных контор, желающих влезть на объект, начнут заказчику тыкать этим фактом на непрофессионализм моей компании
Олега
Цитата(belok5 @ 20.1.2015, 8:33) *
.. тыкать этим фактом на непрофессионализм моей компании

ну, раз гофра есть признак профессионализма, не буду отговаривать..
Не забудьте в разделе "обслуживание ЭУ" описать ковырялки (тыкалки) для выколупывания жиров с гофры. icon_biggrin.gif
belok5
Цитата(Олега @ 20.1.2015, 10:12) *
Не забудьте в разделе "обслуживание ЭУ" описать ковырялки (тыкалки) для выколупывания жиров с гофры. icon_biggrin.gif

да, побольше "тыкалок" в специю заложу))
Гость сочувствующий
Цитата(belok5 @ 16.1.2015, 11:40) *
...
по трубам в полу - проморгали момент укладки плитки, будем делать опуски, благо оборудования не у стен очень мало
...

Боюсь всё же придётся плитку ломать, та же электроплита, ставится, как правило, в центре кухни, а подводка электропитания снизу, да и другое оборудование зачастую у стены не установиш.
FRAER
Ну не знаю, у нас все обородувание у стен располагают. Чтоб в центре поставить, это ж какие площади нужны. Да и запитывается все сейчас через силовые разъемы...
belok5
площади приличные, весь пищеблок примерно 300 м2. + столовая
альпиец
Здравствуйте, уважаемые читатели и эксперты. Тоже вопрос по пищеблоку возник. Есть ли требования к трубам, в которых кабель идёт в стяжке пола, к примеру, в горячем цехе? С учётом специфики помещения должна ли она быть не поддерживающей горение или нет? Например, есть те же гофрированные тяжёлые ПНД, но они горючие. Есть и полипропиленовые, которые надёжнее в этом отношении.
с2н5он
есть условия применения труб по температуре, Gigant Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая красная D110 с зондом 50м 801110GI Температура эксплуатации:от -55 до +90 °С
причём здесь гоючесть? в пищеблоке шашлыки в мангале делают? или на костре уху варят? тем более идёт в стяжке
альпиец
Цитата(с2н5он @ 10.4.2026, 13:03) *
причём здесь гоючесть? в пищеблоке шашлыки в мангале делают? или на костре уху варят? тем более идёт в стяжке

Просто замечал, что, когда делают вывод жёсткой трубой из пола в середине цеха, применяют именно полипропиленовую, а не ПНД. Вот и возникли сомнения.
gomed12
Цитата(альпиец @ 10.4.2026, 17:03) *
когда делают вывод жёсткой трубой из пола в середине цеха, применяют именно полипропиленовую, а не ПНД.

В полу любые кабеленесущие системы не защищают от горючести. Если выводятся кабели в местах, где в нормальном или аварийном режимах могут быть термические воздействия на кабель необходимо выбирать соответствующий условиям эксплуатации тип проводников, например, провод РКГМ или другие.
альпиец
И ещё немаловажный момент. Так как отдельная группа оборудования будет находиться прямо в центре помещения цеха, проводник ДСУП для них тоже нужно подводить в полу. В теории всё гладко, а на практике... В уме решение - напольная коробка с медной шинкой (КУП). Так вот вопрос: есть ли такие специальные напольные КУП с шинкой или же достаточно какой-нибудь стандартной напольной коробки, куда уже потом монтируют шинку? Есть ли какие-то практические решения на этот счёт? Буду благодарен за совет.
с2н5он
а подводиться будет к пустому месту?
альпиец
Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 15:23) *
а подводиться будет к пустому месту?

В смысле? Предполагается группа стационарного оборудования в центре помещения, под ними в полу - КУП. От От КУП к их корпусам - проводник 1x4. Я имел в виду это.
с2н5он
в смысле шинку куда пехнуть
альпиец
Цитата(с2н5он @ 15.4.2026, 16:38) *
в смысле шинку куда пехнуть

В коробку
с2н5он
icon_biggrin.gif
а коробку в туда где что то будет стоять рядом, вобщем как в сказке))
альпиец
Цитата(с2н5он @ 16.4.2026, 9:19) *
icon_biggrin.gif
а коробку в туда где что то будет стоять рядом, вобщем как в сказке))

Считаете, нереализуемо? Значит, пускать к каждой электроплите в центре доп. трубу в полу с проводником ДСУП, а саму КУП размещать где-то за потолком?
с2н5он
как пускать это уже ваше виденье по месту, я про шинку куда пехнуть
gomed12
Мудрить тут нечего, к каждому электроприемнику в составе питающего кабеля должен быть РЕ проводник, который заземляет автономно каждый электроприемник. В этом случае достаточно уравнивать корпуса, соединив их между собой металлической полосой.
с2н5он
ну жеж объёмы нужны, планов громадьё)
альпиец
Цитата(gomed12 @ 16.4.2026, 21:59) *
к каждому электроприемнику в составе питающего кабеля должен быть РЕ проводник, который заземляет автономно каждый электроприемник

Это ОСУП. Её недостаточно

Цитата(gomed12 @ 16.4.2026, 21:59) *
достаточно уравнивать корпуса, соединив их между собой металлической полосой.

Дело в том, что имеется оборудование, стоящее у стен, и группа оборудования, размещённая в центре помещения (не говоря уже про всякие сторонние проводящие части, PE-контакты розеток и т. п.). И по логике ДСУП всё это нужно объединить. И сделать это нужно не на ГЗШ, а как можно ближе - лучше всего в самом помещении.
gomed12
Цитата(альпиец @ 17.4.2026, 10:39) *
Это ОСУП.

Не ОСУП, конечно. ОСУП объединяет внешние сети с ГЗШ.
Цитата
Дело в том, что имеется оборудование, стоящее у стен, и группа оборудования, размещённая в центре помещения (не говоря уже про всякие сторонние проводящие части, PE-контакты розеток и т. п.). И по логике ДСУП всё это нужно объединить.

Не обязательно прокладывать для ДСУП отдельный РЕ от питающего шкафа. Просто достаточно объединения всех ОПЧ технологического оборудования и СПЧ в одну единую взаимосвязанную конструкцию. При этом, при выводе из работы или демонтаже любого оборудования, необходимо сохранить СУП для оставшегося оборудования. Обычно прокладывают магистральную часть, от нее отводами уравнивают ПЧ. Как и чем осуществить необходимо определиться на месте.
Если для питания оборудования использованы металлические трубопроводы в полу, то их можно использовать дополнительно, с одной стороны для усиления ДСУП, с другой для условного выравнивания потенциалов сырых и проводящих полов.
альпиец
Цитата(gomed12 @ 17.4.2026, 13:52) *
Просто достаточно объединения всех ОПЧ технологического оборудования и СПЧ в одну единую взаимосвязанную конструкцию.

Вопрос как раз в том, как подобраться к оборудованию в центре помещения. Думал подвести проводник в полу в трубе к центру, и там придумать какую-нибудь коробку - напольную, либо открытого монтажа. И к ней уже подключать ОПЧ. Делает так кто-то или нет, не знаю...
gomed12
Всякие разборные контактные соединения, где повышенная влажность, мокрая уборка, химические в-ва от жира и температура только ухудшают надежность всей конструкции. Поэтому правильнее все соединения выполнять неразборными, одной конструкцией, лучше на сварке. Считаю надежно стальной полосой, в проходах скрытно, в остальных местах как удобно.
Нарисуйте эскиз расположения всего оборудования, включая СПЧ, удаленно конкретные предложения давать затруднительно.
мрЭЛ
Верно ли что ДСУП для СПЧ делается только в случае возможности одновременного прикосновения к ОПЧ электрооборудования и к самой СПЧ. ПУЭ 1.7.83 Если расстояние позволяет можно не делать?
Или в жилых и общественнх зданиях ДСУП для СПЧ делается в любом случае в не зависимости от требования одновременности прикосновения? ПУЭ 7.1.88
gomed12
П.1.7.83 касаются требований для всех ЭУ, а п. 7.1.88 требования ужесточены и касаются конкретных ЭУ, где возможно массовое пребывание простых людей. Для жилья в этом ряду возможны перемещения электроприемников 1 класса защиты в пределах помещений, поэтому убрана "одновременность" между ПЧ.